依玛壁挂炉故障代码及解决方法
依玛壁挂炉故障代码及解决方法大全
🔥 点火故障(01):当壁挂炉需要供暖或生产生活热水时,如果燃烧器在10秒内没有启动,锅炉会进入“点火锁死”状态并显示代码01。要解除这个状态,需要按下“RESET”重置按钮。首次启动或长期停用后,必须解除“点火锁死”状态。如果这种情况经常发生,建议联系依玛售后服务。
🔍 点火故障检查及处理:
确认天然气是否畅通,是否有停气现象。
检查气表电池是否还有电。
确认气表中的余额是否充足。
检查燃气阀门是否打开。
检查燃气表是否故障。可以通过做饭的燃气灶来验证。
检查供水供电系统并排除故障。启动锅炉前,必须将锅炉进行手动复位至红色指示灯熄灭。
🌡️ 过热保护(02):如果锅炉内部过热,会进入过热锁死状态并显示代码02。冷却后,按下“RESET”重置按钮即可解除。如果这种情况经常发生,建议联系依玛售后服务。
🌬️ 风机故障(03):当鼓风机锁死或进气排烟管堵塞时,会出现故障03代码显示。此时只需开关重启锅炉,无需重置。如果这种情况经常发生,建议联系依玛售后服务。
💻 电路板故障(04):如果锅炉电子板微处理器信号侦测出错,会显示代码04。为了解除故障,需要按下“RESET”重置按钮。如果这种情况经常发生,建议联系依玛售后服务。
🌡️ 采暖温度传感器故障(05):如果电路板侦测出出水温度感温器异常,锅炉不会启动。建议联系依玛售后服务。
🚿 生活热水温度传感器故障(06):如果生活热水NTC感温器异常,锅炉会发出异常警示。虽然锅炉会继续生产生活热水,但无法保持最佳性能,也无法使用防冻功能。建议联系依玛售后服务。
🔄 重启次数过多(08):为了解除异常情况,需要按下“RESET”重置键,且最多连续5次重置。在随后的一小时内,该功能将被禁用,即每小时最多重置5次。
🌡️ 采暖系统压力过低(10):如果未侦测到足以保证锅炉运行的供暖管道水压,会显示代码10。确认供暖设备压强是否介于1至1.2巴(bar)之间。如果压力表低于1巴(bar),须进行补水操作;如果高于1.5巴(bar),须进行泄压操作。
💧 补水操作:
打开补水阀(位于壁挂炉底部冷水管与采暖回水管之间,为黑色旋钮)。
观察压力表读数。
当压力表读数为1-1.5个大气压时,关闭补水阀。
🌬️ 风压开关故障(11):如果电路板发生错误导致鼓风机启动,或出现风压开关故障,会显示代码11。如需恢复正常状态,重启锅炉,无需重置。
::L:L:L:L:L:L:L:L风压开关故障 :):){:2_27:} keke 发表于 2025-3-19 12:09
:)